土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教原水浊度1500的自来水厂设计问题

请教原水浊度1500的自来水厂设计问题

发布于:2011-10-08 09:43:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位好,本人因工作需要初涉给水厂的设计,想咨询下大虾们,原水平均浊度1500的给水厂设计工艺采用混凝沉淀+滤池过滤+消毒

这个工艺是否可行,由于原水的浊度比较高,在设计的时候要注意哪些事项?

这样的泥水量是不是比较大?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 沿海集团2016
    感觉像是做的黄河的水呢..
    2012-09-20 17:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • brightlee
    brightlee 板凳
    最高浊度才1500度,不算大,不需要预沉。
    最好取个水样,做个小试。
    2012-08-22 11:50:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我是环境工程(给水排水工程)专业的,

我的专业发展方向,求指导啊 ,现在很迷茫啊

回帖成功

经验值 +10