土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 初学者求水箱给水的分区计算详解

初学者求水箱给水的分区计算详解

发布于:2011-10-08 08:09:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一高层住宅采用屋顶水箱供水,其屋顶水箱最高水位至底层最低卫生器具配水点外的静水压力为0.985MPa,若支管不再设减压,且按安静环境要求对待,则竖向应分成几个区?
求详解,另外,建主分区的0.35MPa和0.45MPa的依据从何而来?初学者,求各位大师详解!
  • sjylzz
    sjylzz 沙发
    1、首先0.35MPa和0.45MPa具体规定见给排水设计规范,3.3.5条规定,你可以看看具体的条文解释。
    2、根据静水压,按照经验应该划分三个分区
    2011-10-12 10:23:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无塔供水的补气装置是什么

自力式无塔供水需要补气,请问这个补气装置是什么?具体有几种形式?我看到有用空压机的,工地的一个老师傅说用单向阀,这个单向阀是什么?是普通的止回阀吗?

回帖成功

经验值 +10