土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算容量如何得来的??
我看了几个项目的设计图纸,400V进线的计算容量全部都大于变压器的容量,这是什么原因.

如何得到计算容量,以及计算电流.

多谢!

全部回答(2 )

  • reidsen
    设备装机容量乘以需用系数以后就变小了◎◎◎◎
    2006-07-23 03:41:23 来自 PC 评论 举报
  • ljs1399
    可能是你选择同期系数没有选对.要不是公式错误.要不的确是变压器的容量不够.
    2006-07-22 23:37:22 来自 PC 评论 举报