土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 六度区,0.35的风~~剪力墙结构的位移角真难控制~~~~

六度区,0.35的风~~剪力墙结构的位移角真难控制~~~~

发布于:2011-10-07 19:24:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在搞个六度区的剪力墙结构,完全按照普通墙最短布置,位移角还在1/2000,这样刚度富余量觉得蛮大的e~~~觉得很不经济!!!只有放几个短枝才能控制下来~~~不知道大家是怎么做六度区的剪力墙的~~传授一点经验~~~~

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 耕者有其田
    壁式框架?还没听说过这个概念
    2014-09-19 22:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • abunited
    abunited 板凳
    6度区 层间位移角很小 比较正常吧 ,剪力墙也不能减太多,至少轴压比不能超。局部几个短肢剪力墙不影响整体的
    2014-08-28 15:08:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多