土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 工业冷却塔系统的加药问题

工业冷却塔系统的加药问题

发布于:2011-10-07 19:00:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
工业冷却塔循环水系统是否一定要加药,如果浓缩倍率很低的话是否可以不加药?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhifengren
    zhifengren 沙发
    加药的目的有三:缓蚀、阻垢、杀菌,浓缩倍率很低的话一般不会结垢,但是腐蚀和微生物的生长还是避免不了得,所以根据情况还是应该加些缓蚀剂和杀菌剂
    2011-10-20 13:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • water_treat
    water_treat 板凳
    加药是为了系统更好的运行,可以用挂片检测一下水的腐蚀性,也可以计算LSI值,判断是否需要加药。通常系统浓缩倍数达到2.0以上,都是需要加药的。
    2011-10-10 13:29:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于德国标准——DIN24320

可有哪位兄弟有德国标准,液压用水部分的资料?

回帖成功

经验值 +10