土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水源困难,如何进行管道的试验。
管道小于1KM,但所在地方水源困难,干如何进行试压。如果用空气试压怎么搞?

全部回答(2 )

  • xiedequan
    可采用接口试压代替管道分段试压,但这要求管道是承插口胶圈密封,以及业主和设计的认可。
    2003-08-08 11:15:08 来自 PC 评论 举报
  • plong2000
    当管道工作压力大于或等于0.1MPa时,应进行压力管道的强度及严密性试验,此条文为强制性条文,试验压力钢管为P+0.5且不应小于0.9 ;铸铁及球墨铸铁管P≤0.5时为2P,>0.5为P+0.5;预应力、自应力混凝土管 ≤0.6时为1.5P,>0.6时为P+0.3;现浇钢筋混凝土管渠为1.5P .
    2003-08-07 16:14:07 来自 PC 评论 举报