土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 小浪底电厂开关偷跳原因分析与处理

小浪底电厂开关偷跳原因分析与处理

发布于:2011-10-07 14:12:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

分析了小浪底电厂发变组高压侧断路器跳闸以及灭磁开关跳开,导致个别机组事故停机的原因。理论分析表明,控制电缆的电容效应,造成交流干扰信号窜入控制回路,从而引起出口继电器Cl(J动作,造成开关误动。在实际工作中,应采取增加出口继电器的动作功率,以及交直流端子的电流电压回路采用屏蔽电缆等措施,可消除发变组高压侧开关和励磁系统灭磁开关存在误跳的现象。





附件名:20111071317967949327.rar

文件大小:190K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yhs1978
    yhs1978 沙发
    不错,我这也发生断路器偷跳现象,原因至今未明,学习了
    2012-03-01 10:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • shiqwertyuiop
    shiqwertyuiop 板凳
    2011-10-08 16:27:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

信号继电器不正确动作原因分析

论文简介: 近年来油田电网6kV(10kV)线路保护信号继电器经常出现误动作或不动作现象,电网技术人员针对此现象进行了实际考察、原因分析及制定解决方案,从而排除了故障现象.有力地确保了电网的安全平稳运行。 附件名:20111071317967622892.rar 文件大小:635K (升级VIP 如何赚取土木币)