正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(15 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 400 人订阅
阅读下一篇
我们公司最近做了一个变配电工程,变压器室旁边就是网吧,现在变压器一通电,隔壁网吧靠近变压器那一排的很多电脑的显示器无法开机,或者闪烁很厉害,请教一下如何屏蔽掉变压器的这种辐射。如果是用镀锌板贴墙阻隔的话,要用多厚的镀锌板?是不是需要另外再做一套有效可靠接地,除此以外还有没有其他办法?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一半设计院的图纸里面都整定好的.
1000kVA的变压器S9系列D,yn11接线三相短路电流按照无穷大系统考虑,为28.57kA.则进线开关的短路运行能力要高于这个短路电流一半1个级别以上.额定电流可以选2000A的,长延时整定为1700A,短延时整定为尖锋电流的1.2倍.至于和下级断路器的配合,可以有三种配合1.短延时瞬时配合瞬时2.短延时配合短延时(时间低一个级别)3.短延时配合瞬时(整定为上一级的短延时)
回复 举报