我是做盘厂的
变压器的大小(距离)与各级断路器的分断能力有没有好的公式.
如是1000KVA的变压器,低压配电室中的开关分断能力怎么选?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • cwj8419
    cwj8419 沙发
    学习了 但是不是28.57KA吗 换算为28570A 这么大 选2000A?
    2009-05-04 11:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • dys-wjj
    dys-wjj 板凳


    一半设计院的图纸里面都整定好的.
    1000kVA的变压器S9系列D,yn11接线三相短路电流按照无穷大系统考虑,为28.57kA.则进线开关的短路运行能力要高于这个短路电流一半1个级别以上.额定电流可以选2000A的,长延时整定为1700A,短延时整定为尖锋电流的1.2倍.至于和下级断路器的配合,可以有三种配合1.短延时瞬时配合瞬时2.短延时配合短延时(时间低一个级别)3.短延时配合瞬时(整定为上一级的短延时)