发布于:2006-07-20 13:15:20
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
框剪小高层超配筋信息中墙体施工缝验算不通过, 请教各位高手
------------------------------------------------
| 第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** 施工缝验算( 37)V= 131. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 11. N= 1022. Ast= 4591.8
N-WC= 14 (I= 224 J= 276) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.60* 4.50
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算( 39)V= 242. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 208. N= 1837. Ast= 9147.0
N-WC= 23 (I= 250 J= 254) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.27* 4.50
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0
| 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** 施工缝验算( 37)V= 11. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= -113. N= 1052. Ast= 4143.7
N-WC= 23 (I= 124 J= 181) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.60* 4.20
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** 施工缝验算( 37)V= 131. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 11. N= 1022. Ast= 4591.8其中依据高规7.2.13条把N= 1022. Ast= 4591.8代入(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre后,好象得不到Fs=11,即0.6*210*4591.8=578.6KN,1022*0.8=817.6KN,可能是我理解错误,还请各位高手帮助,另外墙体加厚好象没用
本楼地下一层,地上11层,框剪结构
回复 举报
回复 举报