工地为单层厂房,建筑面积5000平米,最高处22米,消防水源为地表水,现场没有连接市政管道,请问各位如何计算消防水池的容积和水泵啊?

全部回答(6 )

  • hyingman
    厂房性质是什么。耐火等级是多少。首先要确定是否要设置消火栓
    2011-10-11 11:19:11 来自 PC 评论 举报
  • babyhdz
    没讲明类别,层数,每层最大高度啊!
    简单点弄的话就按照建规把室内、外消火栓水量查一下,乘以延续时间就是消防水池大小了。消防泵的话流量就是室内、外消防用水总量,扬程按经验选个0.5mpa左右的基本就可以了!不过要提醒下,应该还要有屋顶水箱和稳压设备!呵呵。
    2011-10-11 10:44:11 来自 PC 评论 举报