土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构计算振型该取几个啊

剪力墙结构计算振型该取几个啊

发布于:2011-10-07 10:16:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做的11层剪力墙结构计算时取了6个振型,审图的说少,该取多少啊

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 逢考必过y
    逢考必过y 沙发
    新的高规对B级高度是这样要求的:5.1.13 抗震设计时,B级高度的高层建筑结构、混合结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构,尚应符合下列规定:
    1 宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%;
    2011-10-09 21:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • panfeng2009
    panfeng2009 板凳
    多谢了 我取了9个,有效质量系数超过90%
    2011-10-08 13:10:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多