土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
求助!虹吸式雨水系统有国内生产厂商吗?如何联系?
求助!虹吸式雨水系统有国内生产厂商吗?如何联系?
message
发布于
2003-08-07 13:25:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
bill.wayne
明显理论不过关
实际工况本来就是气液两相流,真正满流的情况只发生在很短的时段,或者设计流量偏小的情况下,实际设计流量大多数情况下是高于实际流量,所以一般都是气液两相流,但此时已经是产生了虹吸。
另外从安全的角度考虑,也应当放些余量,不应该在设计时就计算100%的充满度。
另外从设计计算的角度来说,气液两相流计算比满流的计算复杂多了。
你可以去做做水力实验。
2007-05-29 16:03:29
来自 PC
评论
举报
luolang5201314
本人想找一家虹吸生产厂家,在浙江宁波代理.13566638377.罗 邮箱:luolang5201314@163.com
2007-05-29 14:05:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mm999
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
明显理论不过关
