求教各位,在一些隔离开关中有20s短时耐受电流指标,一般在什么使用场合会用到这指标,以及指标是如何定的,谢谢各位啦
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
ygpp_1978
沙发
我曾经遇到过这种情况。空开跳了之后马上和上没有问题,过段时间又跳,跳了马上又可以合上。查明原因是零线与接地绝缘损坏,线管里面有少量进水导致跳闸。但是在在短路瞬间高温使水汽蒸发,可以合上。但是过断时间又跳。换线以后完全OK.
2011-10-11 20:00:11
赞同0
-
sunwei7980
板凳
如果平等的空开全跳了,那只能说明施工方有问题,而空开是没有问题,估计不算的话,地线是不是与零有混了。
2011-10-10 22:48:10