土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图集上的符号表示含义的问题

图集上的符号表示含义的问题

发布于:2011-10-06 12:31:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先谢谢楼下朋友的热心回复!现在见过为满足2倍的搭接宽度有两种焊接方式:一是将扁钢用工具弯成以下形状;二是在垂直搭接的基础上加斜撑。

一、 212.jpg 二、 212.jpg

至于我上面问到的图集上的符号表示含义的问题,后来找了很多资料后才明白,原来表示的是焊接工艺:矩形表示的是平面与平面采用四周焊接方式;后面的三角形表示的是单面角焊接。但是中间的"4"到底是不是指的图集右下角的"螺栓"我真的迷惑了!

[localimg=600,435]3[/localimg]

关于角焊接(简称角焊)的施工工艺还需要国标相关的要求,我尚未找到,请知道的朋友指点下!

我的第二个问题还是得等高人出现了!

212.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    其实即便斜撑子搭接位置小于2b了,搭接出的菱形(或平行四边形)面积与大于2b时的还是一样大小!!!

    估计是为了美观及整体强度!!!

    有国标图集就是依据!!!

    有些问题不一定非要那么精确!!!

    近似、能过得去就可以了!!!
    2011-10-06 16:44:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    十字交叉加斜撑的做法不能满足规范要求的“搭接面不小于扁钢宽度2倍”,原一个搭接面(扁钢同方向搭接,分支平弯)能满足2倍宽度的要求,搭成一个三角形成了三个搭面,且三个搭接面全部不合格!(不能认为三个搭接面算成一个!)
    2011-10-06 13:13:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地线焊接长度的技术疑问

《接地装置施工与验收规范》中规定:接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:扁钢为其宽度的2倍,且至少三个棱边焊接建设部出的一本图集中有这样的图示:其中表示出了接地干线与干线之间的连接(I、II型),以及干线与支线的连接方式(III、IV型)。问题1:不明白下面红圈框中的表示,还有为什么斜搭的扁钢距离竖直焊接的长度为2b,这样斜搭焊接后为什么就满足了要求?请指点!

回帖成功

经验值 +10