冷水主机冷凝压力高?

发布于:2006-07-20 10:07:20 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一个网友提的问题,大家讨论下:
目前有一工程,冷却水供回水温差只有2.9度,冷凝压力较高,不知是何原因?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    4说的不正确,因为这是氟系统冷水机组,那来的真空泵,措施只能是放氟重新排除系统中的空气.
    还第5点:温度传感器损坏,传输数据出错.措施:更换传感器
    2006-07-28 09:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • zys0000
    zys0000 板凳
    回楼上

    1、原因:冷却水温度过高 ——和“冷却水供回水温差只有2.9度”没有因果关系

    2、原因:冷却水量不足 ——不会出现“冷却水供回水温差只有2.9度”,

    只有原因3和原因4,才会既“冷却水供回水温差只有2.9度”又“冷凝压力较高”。

    2006-07-24 22:41:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多