土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防值班室的设置问题

消防值班室的设置问题

发布于:2011-10-05 17:52:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
13.11.6 消防控制室(中心)的位置选择,应符合—下列要求:
1 消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时, 应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均应有明显标志;
2 应设在交通方便和消防人员容易找到并可以接近的部位;
3 应设在发生火灾时不易延燃的部位;
4 宜与防灾监控、广播、通信设施等用房相邻近;
11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开, 并应设置直通室外的安全出口;
3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近
请教:直通室外的安全出口是什么?是否是消防值班室需要设置对外的门,简单的说是否在外墙上设置出口门,这个门外面即为室外。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • bingqingyujie000
    学习中,谢谢大家分享!
    2016-10-31 14:23:31

    回复 举报
    赞同0
  • liaoyq233
    liaoyq233 板凳
    "是否是消防值班室需要设置对外的门,简单的说是否在外墙上设置出口门,这个门外面即为室外。"楼主理解正确,实际操作也是这样。
    2012-02-15 10:23:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宁夏中卫地区计量要求太怪了

宁夏中卫地区计量要求1,不用接线盒2,互感器不接地(特别不理解)请各位高手帮帮忙

回帖成功

经验值 +10