求助:系统补水率
求助:系统补水率
各位前辈:城镇集中供热循环水系统补水率是多少?
发布于
2011-10-05 15:17:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zzxzwg
城镇供热设计规范规定:7.5.3.1闭式热力网补水装置流量不应小于系统循环流量的2%,事故补水量不小于系统循环流量的4%。
10.3.8.1间接连续采暖系统补水能力应按根据系统水量和供水温度等条件确定:当设计供水温度高于65℃,可取系统循环水量的4%——5%。当设计供水温度等于或低于65℃,可取系统循环水量的1%——2%.
2011-12-31 11:36:31
来自 PC
评论
举报
dper80
学习
2011-12-31 09:17:31
来自 PC
评论
举报
加载更多