土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 天呀,我都不会消防水泵的选型了····

天呀,我都不会消防水泵的选型了····

发布于:2011-10-05 11:13:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、工程概况
1、本工程为江苏某企业办公楼工程。办公为框架结构,六层,建筑高度21.9M,建筑面积3485平方米。本建筑为综合性办公建筑。一层为行政服务大厅,二至六层为办公室。
2、本工程设计等级为二级,耐火等级为二级,抗震设防烈度七度,使用年限为50年。
3、设计标高以室内±0.00相当于绝对标高(黄海高程)9.00m.总平面位置详见结构图。
······························································
四、消防给水系统(含自动喷水灭火系统)
1.消火栓系统用水量
本工程为综合性办公楼,应建设方的要求设立2个消防系统,分区为:第1分区(一层至4层)和第2分区(五、六层)。同一时间内火灾次数按一次计算,火灾延续时间为2Hr室外消火栓消防用水量为30L/S,室内消火栓消防用水量为15L/S.
2.系统设计
a.室内外消防系统水源来自市政供水管网. 水压为0.35MPa, 通过不同支管二路进入消防水池,管径为DN100。
b.消火栓口径为DN65,水龙带为长度25m的麻织水带,水枪口径为19mm,.屋顶设试验用消火栓,消火栓箱尺寸为标准的 650x800x240mm,栓口距地1.1m
2).水平干管与竖向立管构成环状管网,消火栓给水加压泵的两条出水管与系统相连。由于此建筑物高度低,且设有2个防火分区。故采用设水箱和加压泵的供水方式,不再设稳压设备
3).由于该建筑没有地下层,故消防泵房设置在建筑物北面,具体位置由多方会审待定。
4).各分区设立独立的消防水箱,与同分区的自动喷水灭火系统合用,各水箱大小为450L。水箱位置由结构单位选择合适位置设计。
5).消防水池的主要目的是为了方便个消防系统在火灾发生时能及时的取水,并对附近区域的居民用水水压不产生影响。故无需设置太大,以设置为5000x2000x1000为宜。
6).消火栓给水管道采用热浸镀锌钢管,丝扣或沟槽连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。
7).消防水泵设在消防泵房(暂时未选型)。各分区设有1个地下式水泵接合器,其水泵接合器。
大家帮忙看看和讨论?

系统图.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xusongling2008
    第一点,我表示你这图应该是用天正画的,CAD打开没管线。
    第二点,按照你的说明,你的水箱明显是有问题的。如果室内室外一起用貌似就应该保证2个小时,如果就室内用,你的室外消防用水就没必要说明!
    2012-05-03 16:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • w565967304
    w565967304 板凳
    请问为什么管道井没有门
    2012-05-03 16:09:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于阳台污水伸顶通气的问题

关于阳台污水伸顶通气的问题。以下是详细情况。 我做的是一栋20层的商住楼,4楼以上是住房,每户只有一个阳台,其中有4户卫生间小没有放洗衣机的空间,故此把洗衣机安排在阳台,所以阳台设立了两只立管,一支天沟即露面排水,另一支就是专门为洗衣机设立的污水排水,请问大虾们这种情况需要伸顶通气吗? 小弟刚刚进入论坛还请各位多多指教。!

回帖成功

经验值 +10