我单位提供一1250KVA箱变,低压断路器为DW17-2500A,当变频器(供大型喷泉用)工作时,在变压器室突然发生爆响,高压负荷开关跳闸,打开变压器室发现,ABC三相间主铜母排发生飞溅状金属,低压主开关上口对电气梁放电。有人说是谐波导致,纠结,那位前辈能给指点迷津?先谢谢啦。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • bluesea168
    bluesea168 沙发
    大功率变频器的输入端从原理上讲是整流电路,整流电路的滤波电容的刚给变频器供电时要有个充电过程,这样导致变频器的输入电流远远大于额定电流,这样如果开关的触头压力不够时会产生拒合,导致开关触头拉弧。
    =========================================
    加装电抗器可以避免这种状况的出现。
    2011-10-12 14:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    个人认为还是 爬电距离不够啊。可以在电气梁上面做绝缘处理啊 应该可以的