土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器并联后的问题

请教变压器并联后的问题

发布于:2006-07-20 03:28:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如图,由不接地10KV系统通过高压侧开关后接两台双星型降压变压器,降为不接地3KV系统后经过各自的低压侧开关到甲、乙工作母线。
请问这个时候如果甲半段的母线A相接地后,乙半段母线又出现C相接地,保护会动作吗?什么保护动作?
图画得粗糙,原谅!

1153337279636.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zy5775
    zy5775 沙发
    谢谢了。。。。
    2006-07-21 18:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 板凳
    这种情况虽然与两点异相接地故障有些不同,但基本是相像的。
    2006-07-21 17:32:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV跌落式熔断器最大 能分合多大容量变压器?

最近接一任务要采用35KV跌落式熔断器分合3200KVA变压器,以前没有操作过这么大的容量,没有查到规范上对这方面有什么规定;请问各位老大,有誰用35KV跌落式熔断器分合过>3200KVA变压器。操作时应注意什么?多谢了!