土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 关于转换层底部剪力墙应加厚的疑问

关于转换层底部剪力墙应加厚的疑问

发布于:2011-10-04 21:06:04 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
高规 10.2.16条说转换层底部剪力墙应加厚,是仅仅只需要加厚墙还是加厚墙的同时为了避免短墙,翼墙的要求,墙长和翼墙长度也要跟着加长呢,请高手指导,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chongyajiji
    chongyajiji 沙发
    我的理解是此处要求比规范规定的最小墙后250要厚,就是说此处最小的墙厚度应该要大于250
    2011-10-06 17:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳
    按7.1.8条,注1,300厚了墙长不用加长。
    翼墙你如果可以的话就加大点一直上,或者收截面。再不然就按无翼墙的构造来罗,也没什么所谓的
    2011-10-04 22:50:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看看我们的避雷网和避雷针

看看我们的避雷网和避雷针

回帖成功

经验值 +10