请问:75KW电机500米距离需要多少平方的铝电缆?铜电缆?谢谢

[ 本帖最后由 songlechen 于 2011-10-4 14:14 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liukexinliu
    liukexinliu 沙发
    lingxuct 发表于 2011-10-4 15:10 500米距离有点远,保证电压损失在5%以内,用二根120的YJV电缆双拼吗。必须选粗线要不的话压降太大
    2013-06-29 11:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    500米距离有点远,保证电压损失在5%以内,用二根120的YJV电缆双拼吗。
    2011-10-04 15:10:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教热风幕控制箱元件选型问题

直入正题,工地有两台热风幕共用一个控制箱 风机各15KW,加热元件各0.8KW.控制箱由于装修问题设计为暗箱,尺寸为350*450*180。箱体现在已经预埋进墙体。 问题来了,元件品牌选施耐德。设计为 塑壳NS100NA/3P + 控制部分 。可100A塑壳自己就占了很大部分空间,其他的元件安装进去就很困难了。请教大家有没有和这个塑壳等级相同的体积小的塑壳开关?其他品牌呢。