土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术室新风量问题

手术室新风量问题

发布于:2011-10-04 10:43:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
手术室的新风量一般是有两方面决定的,一是排风量+保持正压的风量,二是根据每个人的新风量:现在我有一个手术室排风量L=400,有两个门一个1500*2100,一个900*2100,保持4.9pa的正压,L风量=1.2*17*13.2=269.28,
L新风=669.28,而用第二种方法12个人L新风量=12*54=540,为什么我看别人选的空调机组的新风量是900.
哪位大哥给解释一下

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyun811025
    liuyun811025 沙发
    可以直接用风量传感器来测量风量的大小。
    2011-10-10 10:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • baby200100
    baby200100 板凳
    求购空气净化设备,实验室设备和空气过滤器点击 http://mindgync.blog.163.com/ 。生产厂家直销!!东莞雅宁净化科技有限公司生产厂家直销!!!!!13726456907(刘生)
    2011-10-09 21:19:09

    回复 举报
    赞同0