土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵水量不足

水源热泵水量不足

发布于:2011-10-03 20:43:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
各位做过水源热泵朋友,我现在有一个工地,工地在陕西,建筑面积30000平方米,设计总冷负荷1900KW.设计使用水源热泵,3口取水井,7口回水井。打了一口井以后发现出水量只有20立方,井深100米,根据当地打井队说,再加深还是这么多水量。考虑到回水问题,我们最多只能打4口取水井。如果坚持使用水源热泵,有没有其他方法来弥补出水量不足? 如果建一个大的蓄水池会不会有效果?请各位多多指教 谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangjinbiao757
    下载不了东西 怎么办
    2012-05-26 10:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • idyrbw
    idyrbw 板凳
    本帖最后由 idyrbw 于 2015-3-26 11:38 编辑

    你惨了,搞大了

    你地质勘查怎么做的,做成这样,
    这问题难解决了
    全改冷却塔吧,如果以冷却塔混用肯定污染水源


    个人愚见



    2011-10-08 13:03:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开利VS格力户式三合一风冷热泵机组性能上的优缺点

有一套五房两厅的复式楼,总受冷面积约120平方米。想装户式水机——风冷热泵机组(三合一的,即:制冷制热、生活热水、地板采暖)的中央空调。有人推荐美国开利空调(报价7万多)。但本人想多几种选择,请问国产的格力空调有没有这种三合一的热泵机组,另外,如果有的话,求高人比较下开利空调和格力空调(美的的也行,总之就是一种国产和一种进口的比较)这两种牌子的三合一风冷热泵机组的各自的优点和缺点。如果你们觉得那个牌子的好,最好能把它相对其他牌子的优点用比较的方式写出来。价格不是大问题(当然最好是性价比最高的好),只要机器好就行,当然我要知道他们究竟好在那些方面(最好能针对本户型从具体机型的技术性能方面给出具体的比较解释为佳)。先谢谢各位大侠了!!!