【请问】与电流表相连的互感器这样接正确吗?

发布于:2011-10-03 11:43:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们单位有一批开关柜(全是低压柜),所有与电流表相连的互感器接法是:S1端接地并与电流表的K1相接,S2端与电流表的K2相连。看论坛里大家的意见,认为只与电流表相连的互感器,S1\S2任一端接地都可,这很能理解。但下面的做法我就不知道正确否,并且此种做法的后果是什么?如下:所有与电能表相连的互感器S1端接地,S1接电表的1、4、7脚。S2接电能表的3、6、9脚 ,三相电源分别接2、5、8脚,N接10脚。主电流是从P1入,P2出。此电表接法已实际运行了两年,都能正转,问题是测量出来的数据准确吗?这些柜子还是一个开关厂老工程师做的,现请教各位大侠,这样做肯定不符合规范,但实际运行测量的数据正确否?(要是主电流从P2入,P1出,我想这样全部接反可能能正确测量,可这里还是从P1入,P2出)。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • qazxqaz
    qazxqaz 沙发
    有图没有啊,我们好学学啊
    2011-12-02 14:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • song237358304
    song237358304 板凳
    要看主电流的的方向
    2011-10-15 10:29:15

    回复 举报
    赞同0