土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对抗规6.1.5条的理解与疑问

对抗规6.1.5条的理解与疑问

发布于:2011-10-02 23:09:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范6.1.5条:
甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。
抗震规范6.1.5条的条文解释:
2008年局部修订,本条增加了控制单跨框架结构适用范围的要求。框架结构中某个主轴方向均为单跨,也属于单跨框架结构;某个主轴方向有局部的单跨框架,可不作为单跨框架结构对待。一、二层的连廊采用单跨框架时,需要注意加强。框-墙结构中的框架,可以是单跨。
单跨框架结构抗震性能不好,这已经在历次较大地震中得到反复证实.这点是没有什么疑义的.但我的问题是:
1.在一层的甲、乙类建筑中是否可以采用单跨框架结构?
2.由二个单跨框架通过错位形成的两跨框架结构是否可以在多层结构中采用(这种形式的特征为每一榀横向框架均只有两个框架柱)?
3.条文解释中的"一、二层的连廊"中的一层到底是什么含义?也就是这里的一层是指地面以上有一层框架梁还是指首层架空地面以上有二层框架梁(这类连廊是很常见的,而且一般在口语中称之为一层连廊).
4.条文解释中的"需要注意加强",在实际设计中一般应该采取那些加强措施?
请广大结构设计同行发表自己的见解,我也会根据自己的理解在以后谈谈自己的意见!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    抗震设防类别来看,甲乙类都是重要的建筑,应该从严要求,不应采取单跨框架结构;
    2016-05-27 10:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • whah
    whah 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-05-27 08:54:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多