【求助】漏电保护开关每隔一段时间就跳一次
【求助】漏电保护开关每隔一段时间就跳一次
求助:漏电保护开关每隔半天左右就会跳闸一次,这是怎么回事?它是用作支路总开关的,后面拖着一排开关
发布于
2011-10-02 16:07:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
qian68747
怎么没有人怀疑过负荷呢????
漏电开关如果是拼装式的容量要打8折。
换把总开看看,换前先用钳流表测下负荷电流!!
2011-10-11 20:46:11
来自 PC
评论
举报
zhangfeifan1688
检查一下 应该是其中一个回路对地绝缘达不到要求
2011-10-11 20:11:11
来自 PC
评论
举报