土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 出问题了, 快来帮忙 !!!!

出问题了, 快来帮忙 !!!!

发布于:2006-07-19 20:02:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
学校空调系统,末端根据热负荷自动调节流量:我们每天晚上停机第二天再开启,每次开机运行时离机房近的楼(教室)总是先达到要求温度,而最远的要慢四十来分钟.有时中午下阵雷阵雨过后,室外温度热上来的快,每个楼(教室)室内的温度要达到舒适要求,也出现远端比近端慢的问题.问题出在哪儿?怎么解决?有没有每个房间同时冷同时热的的方案啊?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • koukaisei@co163
    系统末端的空调机的水量调节阀和冷水泵连锁,泵启动阀开启,时间设定根据系统大小可设定。冷水机组及冷水泵在空调使用提前30分钟运行。末端空调机开启后,其水量调节阀转为温控。这样水路不需改动,控制上稍稍改一下即可。
    2006-07-27 18:29:27

    回复 举报
    赞同0
  • clc_1978
    clc_1978 板凳
    的确是水平失调,但是可能的原因有:1、温控阀失效;2、管路堵塞;3、机组提供的水量不足等。
    2006-07-20 19:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 681 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调维修大全

那位有空调维修大全上传一下啊!在下感激不。。。。。。。。。。。。。。。。。。

回帖成功

经验值 +10