已知换热器的换热面积,换热系数,如何匹配水泵,扬程和流量怎么确定

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发
    然后计算扬程
    总和水路里所有局部水头阻力和延程阻力叠加
    配用水泵功率为
    例如计算后流量60m3/h 扬程30m
    则轴功率为 60*1000*10*30/3600=5kw
    除以电机功率因数5/0.8=6.25
    即水泵至少选择电机功率6KW以上 工作在曲线平滑区
    2011-10-12 10:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 板凳
    首先需知水泵流量
    方法 根据换热器换热量,换热系数得出2流体之间传热温差
    根据温差和1侧流体进出温度得出另一侧进出水温度
    根据进出水温度和换热量计算所需流量
    2011-10-12 10:36:12

    回复 举报
    赞同0