土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 当变频器用在单相电容式启动电机后会有什么结果?

当变频器用在单相电容式启动电机后会有什么结果?

发布于:2006-07-19 18:08:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器拖动单相电容式启动电机,负载接成星形,负载电流小于变频器的额定电流,电压也匹配,但变频器厂家反对这种使用工况,为什么?
  • dgiz
    dgiz 沙发
    这因该是一个常识性的知识!在目前现有的情况下,是不能拖动单相电容式启动电机,主要原因是变频器的高次谐波会诱发电容器暴炸!
    不过以后发展就很难说了!
    2006-07-20 00:26:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二线式接近开关能否串联使用?

我在一台非正式厂商生产的传动生产线,为了达到工件自动退出,使用了两个二线式接近开关串联使用(共有两个功能),我第一次看到这样的串联式接近开关控制,不知道是否会因起以后因为性能不好出现问题,所以咨询一下各位高手遇到这样的使用方法吗?谢谢

回帖成功

经验值 +10