土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 讨论一下冷却塔特性数这道题

讨论一下冷却塔特性数这道题

发布于:2011-09-30 22:22:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
到目前为止这道题还没人讨论,本人的算法是根据进风口面积80m2,风速2.1m/s,空气密度1.098kg/m3,求出空气质量184.5kg/s,再求出水的质量24000*1000/86400=277.85kg/s,气水比0.66,代入题目给的公式得1.21.不知是否有高人发现陷阱了吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 易先生
    易先生 沙发
    不知道题目是什么,不过计算冷却塔特性数(冷却数)时,有2个地方要注意:
    1. 气水比是进塔干空气质量流量与水质量流量之比,楼主求出的空气质量184.5kg/s是进塔湿空气的量,要乘上(1-含湿量)得到干空气质量流量,因此楼主算的气水比大了,导致特性数也大了
    2011-10-18 14:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • qqcuixia
    qqcuixia 板凳
    我觉得应该用临水面积计算,答案忘了多少了
    2011-10-11 11:08:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 748 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

出题人老想挖坑坑我们,可他们自己都中埋伏

一个很简单的题目,明显有问题的题目就是沉淀池那个题目,题目告诉你设计规模,可是书上全部都是最高日设计水量,按道理应该还要告诉自用水量等等数据的.搞的我在考场上总去找这个数据,既然第四题你们想考我们设计水量跟设计规模的区别,结果沉淀池那个题目自己又没搞清楚,我真的是无语!!! 今年出题的老师真的有点不负责的!!!

回帖成功