土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 6KV高压开关柜送电操作规程

6KV高压开关柜送电操作规程

发布于:2006-07-19 17:43:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位:我想知道6KV抽屉柜的受电合闸顺序,希望各位指教!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxx12340
    lxx12340 沙发
    回答正确!OK1
    2006-12-20 15:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • hkgd8848
    hkgd8848 板凳
    不会吧,这种是常识性的呀!
    先合电源端的隔离刀闸、再合负荷端的隔离刀闸,最后合断路器。主要是防止断路器处于合闸位置,合隔离开关时能多一道保护,此断路器先动作分开负荷,故障不扩大!
    2006-07-23 22:42:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机五防的问题

1、国电公司新典设中要求监控后台机含五防软件。但实际使用中,供电局反应现在的习惯大多是有独立的五防主机。放在一个主机中,存在界面切换的问题。有的供电局反映户外配电装置和继保是两个不同的班组在管理,操作监控和五防的不是同一个班组,合二为一的话责任不好确定。还有的供电局反映合而为一的话与调度的通讯不好解决。好像在集控中心五防与监控也是独立的,而且采用的是不同的规约。因为没做过运行维护,请熟悉的朋友给予指教,谢谢了。

回帖成功

经验值 +10