土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 钢结构厂房的拼接,怎么处理

钢结构厂房的拼接,怎么处理

发布于:2011-09-30 16:06:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
现在遇到一个厂区,牛腿高度14M,两个厂房间本来有21m的空地,现业主想在不新增柱子的基础上,把中间21m用上;
两个厂房都是8m柱距,不过麻烦的是柱子还对不齐,均相差1m, 建模型,可以加钢架,计算满足,但不知道节点怎么处理。钢梁轴线还是斜的,怎么处理? 急~~~~~~~~~急
  • ma20033373
    ma20033373 沙发
    寻找高手解决,这个范畴一直是个盲区,大家都不愿意做。
    但不知道,技术上,有没有可行性,怎么解决?
    1,新增螺栓设在原边跨钢柱上,怎么做?
    2,钢架轴线与原钢柱轴线斜交,采用摩擦型螺栓是不是不合理?
    3,施工上能解决钢梁斜交钢柱(后加刚梁)?
    2011-09-30 16:14:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欲求 日本等国的抗震方面专业书籍电子版

看来论坛里好多帖子,觉得做设计应该多接触下先进国家的技术。看到日本的抗震方面措施,觉得很特别,不知道论坛里面有没有高人有这方面的专业书籍啊?

回帖成功

经验值 +10