土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于物流仓库排烟的问题

关于物流仓库排烟的问题

发布于:2011-09-30 14:25:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
上海某大型物流仓库,单层,层高10.3米,面积三万平米左右,分为六个防火分区。以其中一防火分区为例,
序号 总面积㎡ 高窗面积㎡ 采光带面积㎡ 要求排烟面积㎡ 实际排烟面积㎡
1防火分区一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672
计算依据:
4.3.6第二款采用手动开启方式时,厂房的排烟面积应为排烟区域建筑面积的3%
仓库的排烟面积增加一倍。注:当设有自动喷水灭火时,面积可减半。
4.3.7当建筑物室内净空高度超过6m,建筑室内净空高度每增加1m,排烟面积可减少5%,
但不小于排烟区域建筑面积的1%。
本工程净空高度11m,要求排烟面积按照A*3%*78.5%(A排烟区域建筑面积)计算
4.3.8建筑物同时设置可开启外窗和固定的采光带、采光窗时,应符合下列要求:
当设置手动排烟窗时,60%的手动排烟窗的面积与40%固定的采光带采光窗的面积之和 应达到4.3.6条第二款所需的排烟面积的要求。
实际排烟面积=采光窗面积*60%+采光带面积*40%
由上表可以看出,防火分区一的实际排烟面积均小于所要求的排烟面积,不满足要求.
若按照4.3.8条固定的采光带、采光窗的设置面积则复合要求,这是为什么啊?哪位可以解释下?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sppboy
    sppboy 沙发
    我们现在也在弄一个物流仓库,2W多平米,排烟采用气楼。
    2011-10-10 11:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • hereo_009
    hereo_009 板凳
    这么大的面积手动开窗?等于没做排烟系统,规范真是胡搞。——就是啊,电动开启窗自然排烟吧
    2011-10-10 11:28:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风阀长度的确定

请问风管上风阀的长度根据图纸上的长度,还是有别的规定?

回帖成功

经验值 +10