土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 异型柱和短肢剪力墙小高层住宅是否可作错层
现接一项目,有12层异型柱小高层和18层短肢剪力墙住宅,甲方要求户型平面中客厅和卧室间采用错层,错层高度300-450mm,请各位高手给与指点。

全部回答(9 )

  • cq11123
    新的国标异形柱框架规范明确规定不能错层
    楼上的错500应该不是错层结构吧
    2008-06-04 13:31:04 来自 PC 评论 举报
  • cqnxmaster
    这个不算是错层,两个房间的板高度差不大,梁高600就满足了
    2006-07-24 15:24:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10