土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 屋面框架梁和框架柱经典做法

屋面框架梁和框架柱经典做法

发布于:2011-09-30 12:00:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
这是一个框架,屋面了,总共3层。轴线:3.6*8+6/2.1+5.1*2
施工单位是一家:国家房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、机电安装工程施工总承包贰级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质及建筑装修装饰、钢结构、园林古建筑、送变电、预拌商品混凝土、起重设备安装、房地产开发、试验检测等专项资质的大型综合性民营建筑施工企业。 公司注册资本3.06亿元,通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证,拥有雄厚的人才、科技实力。
监理单位是一家:拥有房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级和市政公用工程监理乙级资质的大型监理公司。
资质是不是可信,中国人的诚信太差,合同的承诺是放屁。
合格工程?是不是可笑?质量,只有靠时间去检验。不塌,就是好房子。
这样的施工单位可以鄙视设计院、鄙视中国建筑设计研究院、鄙视规范、标准、规程等等一切可以鄙视的东西。
鄙视监理、鄙视质量监督站(监督站甲方不让介入)。
大家发现神马问题没有?

IMG_5199.JPG

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • cwhxuanyuan
    cwhxuanyuan 沙发
    柱子在梁截面区域没有箍筋,且有一根梁角筋锚固有问题吧!
    2016-04-24 15:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • zuoxuanling
    zuoxuanling 板凳
    鉴定结果:返工,更换施工员施工
    2013-07-05 17:43:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多