发布于:2011-09-30 10:33:30
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
各位设计大师们:
我是专门从事施工的,不知道太多设计上面的问题,故发此贴特向大师们求教。
我现在在建的工程总建筑面积约9.8万平米,由五栋18至24的塔楼和地下室组成,地下室面积约2W平米。在地下室设消防水池,建筑最高的那栋塔楼设屋面水池,室内消火栓系统采用两台消防水泵从水池取水供给。我想请问一下,这种项目的室内消火栓系统是否需做一条DN80的立管与屋面水箱连通,以保证整个系统管网长期恒压呢?
各位设计大师们:
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报