发布于:2006-07-19 14:18:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
近日因为试验需要,需更换一台升流器,容量由原来的100kVA升到500kVA,原来的调压器也随之更换。我们要用这套新设备做的试验分为两大类,一类为外部电路阻抗比较大(相对于升流器的内阻抗来说)的大电流试验,另外一类为外部电路阻抗比较小(相对于升流器的内阻抗来说)的大电流试验,这两类试验的主要差别在于前者实际中所能输出的最大电流将在一定程度上随着升流器输出端空载电压的增大而增大,而后者要获得尽可能大的电流就要求升流器输出端空载电压越小越好,那么这两者就出现了矛盾。为了兼顾这两方面,就需要指定合适的新的升流器的输出空载电压值。
现在单位要求我们能够通过定量计算,确定一个电压值,确保在小阻抗情况下实际输出电流能够大于13000A,在大阻抗下输出电流能够大于2000A。现在问题在于新设备还未采购,不知道其内阻为多少,因此既便外部电路阻抗可以通过试验实测出来,也很难计算出新的升流器实际输出的电流。因此想请教各位达人,关于升流器的内阻的大小相关规程是否有限定,主要就是对于上限的规定,还有其内阻与容量之间有没有什么线性的对应关系?如果不从阻抗这方面着手,有没有别的方法可以确定新设备在两种情况下所能输出的电流的上限?请知情者不吝赐教!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报