空载电压比为什么与计算值出入这么大?
空载电压比为什么与计算值出入这么大?
10000/400V的变压器,空载试验时低压加100V,高压应输出接近2500V,但实际上高压输出低于2500V很多。这是为什么?
发布于
2006-07-19 14:04:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yibeiyuan
变比一般都比教准确,检查试验方法及所用仪表
2006-07-23 22:15:23
来自 PC
评论
举报
jian_72
可能是测量过程有问题
2006-07-20 09:32:20
来自 PC