土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO结垢清洗后出怪事了,突然纯水段没有水了

RO结垢清洗后出怪事了,突然纯水段没有水了

发布于:2011-09-29 19:39:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
30T的反渗透,前面是软化。由于前面软化吸盐出问题了。现在反渗透膜只有纯水,无浓水出来。
拆开看里面都结垢了。用盐酸循环清洗。洗了大概8个小时后。低压冲洗后,开机前2分钟。都感觉正常了,产水35T.脓水20T。2分钟后,突然纯水段没有水了。压力突升直接高压保护停机了。再开机。原水泵低压冲洗膜纯水段依然没有水。急死人了。
请教各位高人,有没有遇到过这种情况!!!该如何处理。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zjr520lyr
    zjr520lyr 沙发
    等待结果出来了。
    2011-10-18 09:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • yhyks1968
    yhyks1968 板凳
    反渗透的清洗,要分成几个阶段。尤其是结垢比较严重的,在配置药业次数及冲洗次数一定要分成几次来清洗,效果才会达到最佳。不能偷懒哦!哈哈
    2011-10-11 14:47:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 261 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超滤膜水处理系统常见故障及排除

超滤膜水处理系统常见故障及排除 故障现象 可能原因 排除手段 进水压力低或进水量不足 超滤预处理堵塞 清洗或更换过滤材料或装置 超滤进水泵压力不够 更换更大的增压泵 管径偏小 换管径更大的管 阀门故障 更换阀门 产水量下降超过初始稳定产水量的20% 超滤膜被污染 进行化学清洗和加药杀菌。 跨膜压差太小 增大进水压力,但不得超过0.3Mpa.且TMP小于0.2Mpa.

回帖成功

经验值 +10