土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超滤膜水处理系统常见故障及排除

超滤膜水处理系统常见故障及排除

发布于:2011-09-29 13:40:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
超滤膜水处理系统常见故障及排除


故障现象
可能原因 排除手段
进水压力低或
进水量不足
超滤预处理堵塞
清洗或更换过滤材料或装置

超滤进水泵压力不够
更换更大的增压泵

管径偏小
换管径更大的管

阀门故障
更换阀门
产水量下降超过初始稳定产水量的20%


超滤膜被污染
进行化学清洗和加药杀菌。

跨膜压差太小
增大进水压力,但不得超过0.3Mpa.且TMP小于0.2Mpa.

原液水质恶化
改善前处理,使之达到超滤进水要求

原液温度降低
升高原液温度或加大进水压力但不得超过0.3Mpa.且TMP小于0.2Mpa。

预处理供水不足
检查及改进预处理

维护不当
加强维护,并更换损坏设备
产水水质不达标或截留效果降低
浓差极化
增大浓水回流量,加速膜管内流速

断丝
查找出断丝处,并用环氧树脂进行修补;或更换超滤膜。

二次污染
改进出水后处理

原水水质恶化
改善前处理,使之达到超滤进水要求

过滤精度选择有误
更换适合的过滤精度的膜
压力表压力突然升高
气动蝶阀失灵
检查气动蝶阀
或控制电路的故障
原水泵不启动
进水压力过高
压力保护开关跳闸,调节超滤主机进水蝶阀,使进水压力小于0.3Mpa.

超滤水箱水位过高
等产品水箱水位下降到正常后才能启动

超滤原水箱水位过低
等原水箱水位升高到正常后才能启动
反洗泵不启动
反洗进水压力过高
压力保护开关跳闸,调节反洗进水蝶阀,使进水压力小于0.2Mpa.

产品水位过低
等产品水箱水位上升后才能启动

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 功夫皇帝
    功夫皇帝 沙发
    这种帖子一般只是赚点土木币,从别的地方复制一下,粘贴到这里,按理应该删除,考虑发个帖子不容易,锁定即可。
    2011-10-08 15:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • hong4990
    hong4990 板凳
    不知道从哪里得来的资料,没什么参考价值。
    2011-09-30 16:43:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 261 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求 助

需要更换新的果壳活性炭 .请问怎么去检测验收呢? 有什么标准没有? 如果需要去外检测的话,应该到哪里去检测?

回帖成功

经验值 +10