土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么情况下蒸发温度低,水温高

什么情况下蒸发温度低,水温高

发布于:2011-09-29 19:38:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
满液式蒸发器
一般情况是水温高,蒸发温度也会升高,在什么情况下,水温高,但蒸发温度却低?缺冷媒?
另外对于冷冻水防冻,单纯的靠检测冷冻出水温度不是太合理,最好能和蒸发温度联系起来?
谁有比较好的思路?
再有就是,谁能给我推荐一本中央空调制冷原理的书,想深入研究一下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    常见的原因
    1 蒸发器供液量不足(制冷剂不足,节流阀未开足,系统有堵等)
    2 蒸发器换热温差增大(水侧结垢、系统侧结垢)
    2011-09-30 16:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • asuli49
    asuli49 板凳
    你的问题是防冻措施,在制冷剂缺少的情况下虽然蒸发压力低,但是蒸发量下降,过热度大幅上升。只要水在流动不会发生冻结。所以防冻就是两个基本措施,水流及温度。本站有一资料是实用制冷工程设计手册那里从基础知识到设计较全面。不妨看一下。
    2011-09-30 08:17:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷机组GB的问题,对标准熟的朋友请进来

GB-T18430这个标准第3页,表2 给的是水流量和出口水温,我有2个问题:1,我记得最早给的是进出口水温,没有流量,为什么现在要变为流量和出口水温2,0.172是如何得到的谢谢

回帖成功