土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的综合损耗和电能损耗率怎么算,求助!!
变压器的综合损耗和电能损耗率怎么算,想要详细的计算公式,哪位给详细说一下,谢谢

全部回答(8 )

  • lrx19801111
    谢谢楼上的回答,很详细,也很实用,我正用得着,谢谢

    [ 本帖最后由 lrx19801111 于 2011-10-18 16:01 编辑 ]
    2011-10-18 15:53:18 来自 PC 评论 举报
  • shell207
    变压器全年运行成本定义
    变压器在传输功率的过程中其自身要产生有功功率的损耗(即空载损耗与负载损耗的总和)。此部分的损耗只要变压器在使用中就会产生,因此通过“变压器全年运行成本”的计算可以反映出变压器运行一年所消耗的电费。可作为评估变压器节能改造效果的依据。
    变压器全年运行成计算公式
    Cp=〔(8600×P0+3400×Pk)+0.05×(8600×I0×Pn+3400×Uk×Pn)〕×0.65
    P0----- 变压器空载损耗(kW)
    Pk----- 变压器负载损耗(kW)
    I0------ 变压器空载电流(%)
    Uk------ 变压器短路阻抗(%)
    Pn------ 变压器额定容量(kVA)
    8600-----变压器全年运行空载小时数(h)
    3400-----变压器全年运行负载小时数(h)
    0.05-----无功当量
    0.65-----电费(元/kW•h)
    2011-10-01 08:35:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10