讨论:如何判断和消除变频传动中的电磁啸叫?
讨论:如何判断和消除变频传动中的电磁啸叫?
我在几个工程中,应用siemens的440和6se70/71系列的变频器进行调速控制.在使用过程中,常听到电机有或大或小刺耳的叫声,但是同一型号的没有用变频器的电机,就没有这种声音.请大家帮我诊断一下!
在此先谢过!
发布于
2006-07-19 11:24:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ihf
这是因为变频器的载波频率稍低,电机铁心振动的声音频率处于人耳能听到的范围,只要将变频器的载波频率向上调一点就好了。
2006-07-26 20:18:26
来自 PC
评论
举报
martinyangzhou
好像是改载波频率
2006-07-25 15:31:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wchyyy78
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
21
粉丝
0
+ 关注
私信
工业自动化
返回版块
17.92 万条内容 · 368 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
这是因为变频器的载波频率稍低,电机铁心振动的声音频率处于人耳能听到的范围,只要将变频器的载波频率向上调一点就好了。