单位最近接了一个300米高层,,第一次做这个方案。本着系统简化原则,我提了2个方案,各位看看有何高见。
1.采用直接串联的办法,水箱减压阀供各区;
2.采用转输水箱办法,下方兼采用重力消防模式,比较可靠;
喷淋类似

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • reclusa1986
    中转水箱的。 我们这边高层消防竖向分区3个区 就中转了