土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 参考资料较少,规范也不明确,300米高层消防如何做?
单位最近接了一个300米高层,,第一次做这个方案。本着系统简化原则,我提了2个方案,各位看看有何高见。
1.采用直接串联的办法,水箱减压阀供各区;
2.采用转输水箱办法,下方兼采用重力消防模式,比较可靠;
喷淋类似

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • reclusa1986
    中转水箱的。 我们这边高层消防竖向分区3个区 就中转了
    2011-10-13 16:32:13 来自 PC 评论 举报
  • jsrt001
    我公司专业生产给排水复合管道,如有需要请随时与我联系!联系人:龚琴 18061280905,qq:2579727569
    2011-10-10 14:56:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10