土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于服装加工车间的电动机的同时使用系数的疑问?

关于服装加工车间的电动机的同时使用系数的疑问?

发布于:2006-07-19 10:17:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个有400台缝纫机(每台 380V 0.7KW左右)左右的服装加工车间,同时使用系数取多少合适?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yuzi40277738
    yuzi40277738 沙发
    支持一下取0。8以上 考虑其同时性很大
    2007-09-16 22:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • liewjun
    liewjun 板凳
    这种工厂的同时系数取0.5偏低因为在工作期间这些机器几乎在同时工作取0.8为好
    2006-07-20 15:20:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于用电增容工程的问题

我想请教一下:一个企业要增容,与供电部门的关系是怎样的?是我申请、他审批、然后我施工?还是我申请、他审批、他施工?请问有哪位前辈做过这样的工程吗?是怎样与供电部门打交道的?我申请后有权自己订变压器,自己施工吗?还是一定得他们施工?