假设有两幢民用建筑,一酒店,(一类高层)一住宅(二类高层),之间只有变形缝的距离,功能不同,建筑互相不连通,基础不连,两个楼的钢筋无连通部分。因为消防无法满足距离要求,且住宅的电源是由酒店地下层的变配电所引来,所以统一按一类高层考虑。但单算酒店为二类防雷,单算住宅为三类,此时很困惑,不知防雷如何做?分开还是统一考虑。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ansin2
沙发
是啊,计算一下雷击次数,按规范来
2006-07-25 14:11:25
赞同0
-
zj_vx07
板凳
计算一下年雷击次数看看就知道拉~~ N>0.06 的都要做了
2006-07-24 17:21:24
赞同0