手头有一个7000平面的厂房 不知道该用那种 两跨32米 5T吊车 砼柱钢梁我原来做的很多 纯门市钢架很少 但是一直没考虑过那个的造价低 反正一般都是看甲方要求 这次的甲方说由我来确定那个省钱一点 各位大神给点意见吧
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hyp1962
沙发
轻钢门式刚架结构设计要注意二点:
2011-10-04 21:47:04
赞同0
-
phlyman
板凳
地梁不应该在STS计算门刚的时候算的,应该作为基础在JCCAD里算,把上部钢结构的柱底反力导到JCCAD里再算,独立基础的话,还是手算
2011-09-29 15:37:29
赞同0
加载更多1.门规存在安全度偏小的问题,这些年轻钢门式刚架结构没少出事,包括设计.施工都很正常的部分建筑也出了问题,所以设计这类结构应该留有适当余地.
2.轻钢门式刚架结构的基础应该在计算钢结构时输入相关参数,由软件自动完成,所有的轻钢门式刚架结构计算软件均有计算基础的功能,不要采取手算方式.至于地梁问题可以问问同事.