土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于楼板开洞一直困惑的一个问题

关于楼板开洞一直困惑的一个问题

发布于:2011-09-28 18:01:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个住宅,带地下室,二层左边与商业裙房连接,所以二层左边楼板被全部开洞,从南开到北。二层以上楼板是完整的,裙房二层与住宅3层平的。请问一下,这样开洞是否算开洞不规则(开洞面积没有超过30%),是否算违反楼板开洞后,任一方向最小净宽5米的要求,因为南北开通,南北只剩下0米了。
楼板开洞.jpg

楼板开洞.jpg

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • susaner12
    susaner12 沙发
    平面不规则关于楼板开洞的规定有好几种的:面积超30%;典型宽度小于50%;有效宽度小于2米,之和小于5米;你这个情况肯定是属于平面不规则的(楼板局部不连续),如果是高层,审图一般都要求超限设计,多层的话一般要求采用合理的计算模型(弹性膜),而且要有必要的加强措施(楼板加厚,双层双向配筋==)
    总之和建筑方案商量,能避免尽量避免,不规则引起造价的增加是很可观的
    再说一个住宅,没有必要做这种超限设计
    2011-10-09 12:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • lypnjtu
    lypnjtu 板凳
    这种很常见,但要和图审沟通先,省的改图。局部这一层加厚加强配筋就行了