土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于蓄电池的问题

求助:关于蓄电池的问题

发布于:2011-09-28 17:58:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
未命名.jpg
在别人的计算书里面看到的,但是对各阶段容量换算系数有疑问,Kc1=0.365(0~1h),Kc2=0.58(1~2h)
在规程DLT 5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程49页表格中 终止电压1.85V 1h的Kc=0.34 2h=0.27

请问是直接将规程中的数据带入公式,还是在此基础上还要进行换算?上述计算过程 取值有没有问题?

[ 本帖最后由 ypdi3338 于 2011-9-28 18:00 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电流值是指“充电可控平均电流”。
    2011-10-06 16:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • warrior0318
    warrior0318 板凳
    这个就专业了!先聊个题外的话题哈,国网公司物资词条中对于蓄电池规格的描述只有DC110V/48V,后面跟着的就只有电流了,例如20A、40A。试问:蓄电池容量不是用Ah表示的吗?它这里用A表示的究竟是什么呢??
    2011-10-06 13:55:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LGJ-50、LGJ-120、LGJ-185技术参数表中导线在温度为70℃、80℃、90℃时的载流量

RT,注明规范出处。知道的大虾 帮忙下

回帖成功

经验值 +10